TESTE E ANÁLISE DE LPCD
DATA: 27/09/2011
ENDEREÇO: RUA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 3300
VELOCIDADE: 256K
FONE: (11) 2103-4310
ESTAÇÃO: CBA RMA
PEDIDO N° 261595
LPCD INSCR. TR CABO PARES INSCR. TR
FREQUENCIA 02 28
750 HZ 002 003
1000 HZ 002 003
1250 HZ 003 004
1500 HZ 003 004
1600 HZ 004 005
2000 HZ 004 005
RUÍDO 100K- 68,2 600K – 72,3
TESTE DE ISOLAÇÃO MEGEER
CABO PAR MEDIDA
02 28 A – 10000
02 28 B – 10000
TÉCNICO TELE BORBA: GERSON SIQUEIRA.
TÉCNICO EMB:
LPCD’S ENTREGUES: (X) DG ( ) CLI.
OBS: PLANO DE EMENDA: 200 – 28 / 50 – 08.
PLANO DE EMENDA EXISTENTE
DATA: 27/09/2011
ENDEREÇO: RUA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 3300
VELOCIDADE: 256K
FONE: (11) 2103-4310
ESTAÇÃO: CBA RMA
PEDIDO N° 261595
LPCD INSCR. TR CABO PARES INSCR. TR
FREQUENCIA 02 28
750 HZ 002 003
1000 HZ 002 003
1250 HZ 003 004
1500 HZ 003 004
1600 HZ 004 005
2000 HZ 004 005
RUÍDO 100K- 68,2 600K – 72,3
TESTE DE ISOLAÇÃO MEGEER
CABO PAR MEDIDA
02 28 A – 10000
02 28 B – 10000
TÉCNICO TELE BORBA: GERSON SIQUEIRA.
TÉCNICO EMB:
LPCD’S ENTREGUES: (X) DG ( ) CLI.
OBS: PLANO DE EMENDA: 200 – 28 / 50 – 08.
PLANO DE EMENDA EXISTENTE